Thema ohne neue Antworten

Schaltur Energieplan


Autor Nachricht
Verfasst am: 08. 02. 2012 [13:38]
efact
Georg
Themenersteller
Dabei seit: 15.09.2010
Beiträge: 9
Hallo..

ich habe einen Ölkessel und ein BHKW an meinem Digi Energy.... nun möchte ich das BHKW nach dem Energieplan laufen lassen... was ja sinnvoll ist ... leider ist es so das der Ölkessel gern mal paralell mitläuft.... wo kann ich definieren auf welchen Kessel sich der Energieplan beziehen soll.... mit dem neuen Update ist da irgendwie Chaos reingekommen.

Danke für die Hilfe...
Verfasst am: 09. 02. 2012 [11:33]
Breuer
Breuer
Dabei seit: 06.05.2010
Beiträge: 147
Guten Tag, Georg,

Ein Link auf die Anlage ist immer hilfreich.

Allgemein gilt:

Die Einstellung wirkt auf beide konfigurierbare Kessel, auf die erste Brennerstufe. Eine Unterscheidung, wann welcher Kessel betrieben werden soll, ist durch die Einstellung „Heizkreis geführte Speicherladung“ in der Konfiguration Kesselkreis möglich. Ist in einem Kessel nur der „Brenner Spitze“ konfiguriert, haben die Einstellungen der Pufferspeicherbeladung keinen Einfluss auf den Kessel, dieser wird nach den Anforderungen aus dem Heizkreis betrieben.

Ich vermute mal, Ölkessel den Brenner auf "Brenner Spitze" konfiguriert,
dann funktioniert`s wie gewünscht.

Mit freundlichem Gruß

Andreas Breuer




Portalinfo:

Zur Zeit sind 3 Benutzer online, davon 0 registrierte Benutzer und 3 Gäste.
Heute waren bereits 0 registrierte Benutzer und 46 Gäste online.

Derzeit online


www.DigiENERGY.de hat 101 registrierte Benutzer, 296 Themen und 855 Antworten. Es werden durchschnittlich 0.87 Beiträge pro Tag erstellt.